Ток носит емкостной характер, вследствие чего в ОПН не выделяется активная мощность, и он может неограниченно долго находиться под рабочим напряжением.

Ограничители перенапряжения ОПН, ОПНп – это устройства, с нелинейной характеристикой, дающие возможность защитить электроустановку от негативных эффектов действия избыточного напряжения, индуцированного грозовым разрядом или коммутационного происхождения. Благодаря ОПН перенапряжение эффективно сбрасывается, не нарушая работу электроустановки и не вредя изоляции. Для уменьшения перенапряжений, возникающих на катушках контакторов при отключении, допускается установка ограничителей перенапряжений серии ОПН. Вступает в силу новый прайс-лист на продукцию компании ENSTO (Энсто). Герметичный и взрывобезопасный корпус ограничителя ОПНп-10 выполнен из особого полимерного материала, устойчивого к любым атмосферным осадкам и не требующего регулярной очистки.

B. 1 Защита от перенапряжений требуется при коммутациях вакуумными выключателями присоединений с электродвигателями и трансформаторами.

При возникновении волн ограничитель перенапряжения опн ухл1 сопротивление варисторов изменятся на несколько порядков (от мегомов до десятков Ом) с соответствующим возрастанием тока от миллиампер при воздействии рабочего напряжения до тысяч ампер при воздействии волны ограничитель перенапряжения опн ухл1. В номинальном режиме, когда в сети нет перенапряжения, сопротивление аппарата составляет несколько десятков МОм. Фактически это означает, что ограничитель опн 10, с электрической точки зрения, является, изолятором.

На эту трубу путем бесшовного прессования помещена трекингостойкая кремнийорганическая резина, которая образует внешнюю защитную оболочку с ребрами. Колонку варисторов с двух сторон поджимают два вывода в виде фланцев, которые ввернуты в трубу с двух сторон. Для их изготовления используется электротехнический алюминий, стойкий к коррозии. Чтобы ограничители перенапряжения ОПНП хорошо выполняли свою задачу, они хорошо герметизированы. Осуществляется это надежным соединением фланцев, а также заполнением внутренней полости трубы желеподобным кремнийорганическим (силиконовым) каучуком.

Ограничители перенапряжений могут быть снабжены предохранительными устройствами, ограничитель опн 10 обеспечивающими взрывобезопасность аппарата.

Предельное увеличение емкости основной изоляции составляет 5 % относительно измеренной на заводе-изготовителе. Визуально - наличие маркировки на патроне и соответствие тока проектным данным. Производится путем осмотра перед установкой разрядника на опору. Наружная поверхность разрядника не должна иметь трещин и отслоений. Проверка электрической прочности изолированного вывода производится для ограничителей ОПН-0330 и 500 кВ перед вводом в эксплуатацию. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений.